Indregulere ventilationsanlæg (Genvex eco 275)

Godt nytår.
Jeg oplever ret lav luftfugtighed (og muligvis lav virkningsgrad til trods for forvarme) i huset her til vinter efter jeg installerede vores anlæg sidste år.
Generelt er vores indeklima ellers blevet meget bedre.

Anlægget er indreguleret på trin2 og fugtstyrring aktiveret +/-15%.
Jeg overvejer at flytte de nuværende indsugnings/udblæsnings værdier til trin3 og derefter lavet et nyt trin 2 til om vinteren som måske flytter 20% mindre luft.
Dette vil formentlig hæve virkningsgraden på anlægget + optage en smule mindre energi + hæve luftfugtigheden en smule.
de nuværende værdier er indstillet til henholdsvis 37 og 48 efter en professionel indregulering.
Vil jeg kunne lave et nyt trin2 uden en rigtig indregulering, bare ved at sænke værdierne 20%?
i så fald, skal jeg sænke dem 20% eller skal jeg sænke dem X antal procentpoint?

Jeg har stadig en Fuga hygrostat monteret i det primære badeværelse (eneste vi bruger) som jeg eventuelt kunne bruge til at sende et signal til anlægget om at suge, når vi er i bad.

Bare til info, er alle rør isoleret rigtig godt, da der er indblæst rockwool granulat på hele loftet efter jeg har monteret anlægget.

På forhånd tak for jeres tanker og svar.


 

Godt nytår. Jeg oplever ret lav luftfugtighed (og... Vis hele indlægget
29 svar
 Følg tråden
Der er 20 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
  • kuchenmeister skrev den 06-01-2024 06:09:09
Det ændre ikke noget med 200 rør. 160 er fint.
Tak Jesper, det var endnu et brugbart svar.
Jeg mener at forvarme nu er indstillet til at starte ved afkast luft på under 5grader og det har haft en virkelig god effekt.

Jeg bruger de originale taghætter jeg havde, fra da der var ventilatorer på badeværelset.
jeg har nu forsøgt at lave et nyt trin2 med henholdsvis 30 og 36%, det det er 75% af det originale trin2.
De gamle værdier er nu flyttet til trin3. som jeg kan skifte til når det bliver lidt varmere og fugtigheden kommer lidt op.
Men hvordan kan det være, at ventilatorerne ikke lader til at komme under 30% (se billedet)??

Jeg overvejer faktisk om anlægget skal flyttes lidt, for at give plads til noget andet.
Måske skulle jeg få en proff til at flytte det, så kan de første meter rør måske udskiftes til 200mm som måske ville hjælpe lidt - en ny proff indregulering kunne den måske også godt bruge.

Hvis der er nogle proffer i nærheden som mangler noget at rykke i, må de gerne melde sig - hvis de er meget billige :D

For resten så har den kaldt på nye filtre i 4 dage, jeg regner med at de nye lander med GLS på mandag

 

kuchenmeister skrev den 06-01-2024 06:09:09

Tak Jesper, det var endnu et brugbart svar.
Jeg mener at forvarme nu er indstillet til at starte ved afkast luft på under 5grader og det har haft en virkelig god effekt.

Jeg bruger de originale taghætter jeg havde, fra da der var ventilatorer på badeværelset.
jeg har nu forsøgt at lave et nyt trin2 med henholdsvis 30 og 36%, det det er 75% af det originale trin2.
De gamle værdier er nu flyttet til trin3. som jeg kan skifte til når det bliver lidt varmere og fugtigheden kommer lidt op.
Men hvordan kan det være, at ventilatorerne ikke lader til at komme under 30% (se billedet)??

Jeg overvejer faktisk om anlægget skal flyttes lidt, for at give plads til noget andet.
Måske skulle jeg få en proff til at flytte det, så kan de første meter rør måske udskiftes til 200mm som måske ville hjælpe lidt - en ny proff indregulering kunne den måske også godt bruge.

Hvis der er nogle proffer i nærheden som mangler noget at rykke i, må de gerne melde sig - hvis de er meget billige :D

For resten så har den kaldt på nye filtre i 4 dage, jeg regner med at de nye lander med GLS på mandag

 Er der en der havde en ide om de 30%??
Både indsugning og indblæsning stor konstant på 30%, selvom jeg har sat andre værdier 


 

HrT skrev den 06-01-2024 14:39:07

Jesper66 skrev den 06-01-2024 14:25:10

  • HrT skrev den 06-01-2024 11:56:47
Du skal helst beholde din gamle T2 og så indsætte de lave % på T1, da fugtstyringen kun virker på T2 vil den gå for langt ned med lave%. T3 er en ekstra høj kørsel til evnt, mange gæster, og der vil forskellen på ind/ud % typisk være noget større end T2.
Undre mig lidt at den sænker ind med 20%. Frostreduktion i EC Skal stå i 0.c da den ikke kan arbejde sammen med varmeflade.
Jesper66 skrev den 05-01-2024 23:16:23

  1. kuchenmeister skrev den 04-01-2024 09:51:46

Godt nytår.
Jeg oplever ret lav luftfugtighed (og muligvis lav virkningsgrad til trods for forvarme) i huset her til vinter efter jeg installerede vores anlæg sidste år.
Generelt er vores indeklima ellers blevet meget bedre.

Anlægget er indreguleret på trin2 og fugtstyrring aktiveret +/-15%.
Jeg overvejer at flytte de nuværende indsugnings/udblæsnings værdier til trin3 og derefter lavet et nyt trin 2 til om vinteren som måske flytter 20% mindre luft.
Dette vil formentlig hæve virkningsgraden på anlægget + optage en smule mindre energi + hæve luftfugtigheden en smule.
de nuværende værdier er indstillet til henholdsvis 37 og 48 efter en professionel indregulering.
Vil jeg kunne lave et nyt trin2 uden en rigtig indregulering, bare ved at sænke værdierne 20%?
i så fald, skal jeg sænke dem 20% eller skal jeg sænke dem X antal procentpoint?

Jeg har stadig en Fuga hygrostat monteret i det primære badeværelse (eneste vi bruger) som jeg eventuelt kunne bruge til at sende et signal til anlægget om at suge, når vi er i bad.

Bare til info, er alle rør isoleret rigtig godt, da der er indblæst rockwool granulat på hele loftet efter jeg har monteret anlægget.

På forhånd tak for jeres tanker og svar.

 Din forvarme skal ikke bare tændes,den skal indstilles rigtigt. Om den skal måle på friskluft eller afkast. Vi måler på T4 afkast i EC og sætter temp til 7-8’c i ED menu

 Din veksler kan godt være halvt frosset, med det store varmetab. Ind under bruseren.!  TJEK FILTRE,,,!! Max 6 mdr. 


T2 er til daglig kørsel. T1 indregulere jeg normalt til 130m3. Men du har kun 170 på trin to. 

% på T1 ligger som regel lidt tættere. 

Så T2 37-48. Så tænker jeg 30-37. Men er slf. gætværk.

Du må have noget tryktab et sted, siden den bruger 55w og sel er for høj. Har du riste i gavl tjek at de er rene,!! Min. 160ø helst 200ø

 

 Frostreduktion blev jeg fortalt skulle stå til 5 grader? Skal den sættes til 0?

Mit anlæg indstiller kun automatisk i trin 2, hvor fugt og temp får den til at justere hastigheden efter tilladte punkter.

Pt ser den ud som følger 

 Ja til 0.c Frostreduktion er KUN hvis den ikk har varmelegeme (flade). Det ser fint ud.Til de 30/30 tænker jeg at det retter sig hvis Frost står 0.c. Ellers deaktiver fugtstyrring. Samt ændre T1 som tidligere skrevet, med lidt højere uds.

Jesper66 skrev den 08-01-2024 19:26:55

HrT skrev den 06-01-2024 14:39:07

Jesper66 skrev den 06-01-2024 14:25:10

  • HrT skrev den 06-01-2024 11:56:47
Du skal helst beholde din gamle T2 og så indsætte de lave % på T1, da fugtstyringen kun virker på T2 vil den gå for langt ned med lave%. T3 er en ekstra høj kørsel til evnt, mange gæster, og der vil forskellen på ind/ud % typisk være noget større end T2.
Undre mig lidt at den sænker ind med 20%. Frostreduktion i EC Skal stå i 0.c da den ikke kan arbejde sammen med varmeflade.
Jesper66 skrev den 05-01-2024 23:16:23

  1. kuchenmeister skrev den 04-01-2024 09:51:46

Godt nytår.
Jeg oplever ret lav luftfugtighed (og muligvis lav virkningsgrad til trods for forvarme) i huset her til vinter efter jeg installerede vores anlæg sidste år.
Generelt er vores indeklima ellers blevet meget bedre.

Anlægget er indreguleret på trin2 og fugtstyrring aktiveret +/-15%.
Jeg overvejer at flytte de nuværende indsugnings/udblæsnings værdier til trin3 og derefter lavet et nyt trin 2 til om vinteren som måske flytter 20% mindre luft.
Dette vil formentlig hæve virkningsgraden på anlægget + optage en smule mindre energi + hæve luftfugtigheden en smule.
de nuværende værdier er indstillet til henholdsvis 37 og 48 efter en professionel indregulering.
Vil jeg kunne lave et nyt trin2 uden en rigtig indregulering, bare ved at sænke værdierne 20%?
i så fald, skal jeg sænke dem 20% eller skal jeg sænke dem X antal procentpoint?

Jeg har stadig en Fuga hygrostat monteret i det primære badeværelse (eneste vi bruger) som jeg eventuelt kunne bruge til at sende et signal til anlægget om at suge, når vi er i bad.

Bare til info, er alle rør isoleret rigtig godt, da der er indblæst rockwool granulat på hele loftet efter jeg har monteret anlægget.

På forhånd tak for jeres tanker og svar.

 Din forvarme skal ikke bare tændes,den skal indstilles rigtigt. Om den skal måle på friskluft eller afkast. Vi måler på T4 afkast i EC og sætter temp til 7-8’c i ED menu

 Din veksler kan godt være halvt frosset, med det store varmetab. Ind under bruseren.!  TJEK FILTRE,,,!! Max 6 mdr. 


T2 er til daglig kørsel. T1 indregulere jeg normalt til 130m3. Men du har kun 170 på trin to. 

% på T1 ligger som regel lidt tættere. 

Så T2 37-48. Så tænker jeg 30-37. Men er slf. gætværk.

Du må have noget tryktab et sted, siden den bruger 55w og sel er for høj. Har du riste i gavl tjek at de er rene,!! Min. 160ø helst 200ø

 

 Frostreduktion blev jeg fortalt skulle stå til 5 grader? Skal den sættes til 0?

Mit anlæg indstiller kun automatisk i trin 2, hvor fugt og temp får den til at justere hastigheden efter tilladte punkter.

Pt ser den ud som følger 

 Ja til 0.c Frostreduktion er KUN hvis den ikk har varmelegeme (flade). Det ser fint ud.Til de 30/30 tænker jeg at det retter sig hvis Frostreduktion står 0.c. Ellers deaktiver fugtstyrring. Samt ændre T1 som tidligere skrevet, med lidt højere uds.

 

Jesper66 skrev den 08-01-2024 19:27:56

Jesper66 skrev den 08-01-2024 19:26:55

HrT skrev den 06-01-2024 14:39:07

Jesper66 skrev den 06-01-2024 14:25:10

  • HrT skrev den 06-01-2024 11:56:47
Du skal helst beholde din gamle T2 og så indsætte de lave % på T1, da fugtstyringen kun virker på T2 vil den gå for langt ned med lave%. T3 er en ekstra høj kørsel til evnt, mange gæster, og der vil forskellen på ind/ud % typisk være noget større end T2.
Undre mig lidt at den sænker ind med 20%. Frostreduktion i EC Skal stå i 0.c da den ikke kan arbejde sammen med varmeflade.
Jesper66 skrev den 05-01-2024 23:16:23

  1. kuchenmeister skrev den 04-01-2024 09:51:46

Godt nytår.
Jeg oplever ret lav luftfugtighed (og muligvis lav virkningsgrad til trods for forvarme) i huset her til vinter efter jeg installerede vores anlæg sidste år.
Generelt er vores indeklima ellers blevet meget bedre.

Anlægget er indreguleret på trin2 og fugtstyrring aktiveret +/-15%.
Jeg overvejer at flytte de nuværende indsugnings/udblæsnings værdier til trin3 og derefter lavet et nyt trin 2 til om vinteren som måske flytter 20% mindre luft.
Dette vil formentlig hæve virkningsgraden på anlægget + optage en smule mindre energi + hæve luftfugtigheden en smule.
de nuværende værdier er indstillet til henholdsvis 37 og 48 efter en professionel indregulering.
Vil jeg kunne lave et nyt trin2 uden en rigtig indregulering, bare ved at sænke værdierne 20%?
i så fald, skal jeg sænke dem 20% eller skal jeg sænke dem X antal procentpoint?

Jeg har stadig en Fuga hygrostat monteret i det primære badeværelse (eneste vi bruger) som jeg eventuelt kunne bruge til at sende et signal til anlægget om at suge, når vi er i bad.

Bare til info, er alle rør isoleret rigtig godt, da der er indblæst rockwool granulat på hele loftet efter jeg har monteret anlægget.

På forhånd tak for jeres tanker og svar.

 Din forvarme skal ikke bare tændes,den skal indstilles rigtigt. Om den skal måle på friskluft eller afkast. Vi måler på T4 afkast i EC og sætter temp til 7-8’c i ED menu

 Din veksler kan godt være halvt frosset, med det store varmetab. Ind under bruseren.!  TJEK FILTRE,,,!! Max 6 mdr. 


T2 er til daglig kørsel. T1 indregulere jeg normalt til 130m3. Men du har kun 170 på trin to. 

% på T1 ligger som regel lidt tættere. 

Så T2 37-48. Så tænker jeg 30-37. Men er slf. gætværk.

Du må have noget tryktab et sted, siden den bruger 55w og sel er for høj. Har du riste i gavl tjek at de er rene,!! Min. 160ø helst 200ø

 

 Frostreduktion blev jeg fortalt skulle stå til 5 grader? Skal den sættes til 0?

Mit anlæg indstiller kun automatisk i trin 2, hvor fugt og temp får den til at justere hastigheden efter tilladte punkter.

Pt ser den ud som følger 

 Ja til 0.c Frostreduktion er KUN hvis den ikk har varmelegeme (flade). Det ser fint ud.Til de 30/30 tænker jeg at det retter sig hvis Frostreduktion står 0.c. Ellers deaktiver fugtstyrring. Samt ændre T1 som tidligere skrevet, med lidt højere uds.

Og forresten så i EC Menu punkt 13, skal stå i (Altid tændt) og IKKE  i (Forvarme).

 

Annonce
Off topic
Tråden ville være væsentlig bedre at læse, hvis der ikke citeres alle foregående svar.
Hvis der skal citeres for forståelse, så venligst klip/indsæt kun det nødvendige.
På forhånd tak 🙂
Jeg ville gerne følge denne tråd, men der er godt nok mange lange kopi indlæg, så det gider jeg ikke bruge tid på.
Nå ok nu fik jeg lige afløb for lidt hidsighed. 


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Jeg kan heller ikke lure hvad der er svar og hvad der er fejl-indlæg 😅🫠
Det med de lang citerings kæder har jeg tidligere anket over, det er meget forstyrrende. Man kan vel tage en kopi af en linje eller afsnit og sætte det ind for at fremme forståelsen. 

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik