Skrevet af Tball på 24-11-2015 08:03
Hej Leif
Mange tak for svaret :-)
Jeg tror du har ret. Ekspansitionsbeholderen virkede fuld trods lavt tryk på systemet (systemet er koldt). Jeg prøvede at trykke på ventilen, der ligner sådan en der er på en cykel, og der kom vand ud.
Er det en defekt ekspansionsbeholder? Kan man skifte sådan en selv?
Ja menbramen er i den grad øg på expangtionsbeholderen. Du skal have monteret en ny i samme størrelse eller større.
Udskiftningen er såre simpel. Du tømmer anlæget, skifter beholderen og fylder + udluftning af anlæget.
Er der noget der skal pakkes i forbindelse med udskiftningen skal du bruge pakgarn og salve, ikke det f******** hvide fuskertape, der alligevel ikke holder tæt i længden.
Når du har vandet af anlæget bør du også lige tjekke at manometeret viser 0 bar. Hvis ikke, bør du også skifte instrumentet.
Pøj pøj med ombytningen.