Hej
Jeg mener, smeden nordfyns beregninger er lavet ud fra at der er 12 minus gr. udenfor og en stuetemp. på 22 gr. Det er jo ud fra de forhold man laver disse beregninger. En 20 kw er alt stort nok.
Ellers har jeg en model i kcal. jeg har fået af en ældre vvs/smedemester.
rumindhold:165 m2 x lofthøjde ca(måske) 23o cm. =379,5 m3
379,5 m3 x 35 = 13282,5 kcal
1 kw = 860 kcal.
13282,5 kcal divideret med 860= 15,44 kw
Udregning tager højde for at der er 12 minusgrader udenfor og man vil have 22 grader indvendig i et middel isoleret hus.
Så Smeden nordfyns tal falder helt i tråd med denne udregning. Der er ingen grund til at få kedlen større end nødvendig.
Badedyr@
Jeg har en vigas gasogen brændekedel (25kw) og en 1200 liters olie tank til akkumolering. Man skal regne med 4- 5 timers knald fyring . Mit boligareal er nu over 200 m2. Ikke specielt godt isoleret. Jeg fyrer en gang dagligt om vinteren. temp. er måske faldet til 19 gr. når jeg kommer hjem fra arbejde. Så er det bare med at få gang i kedlen, inden konen når at komme hjem. Det problem kunne jeg jo klare ved at fyre også om morgenen. Men det har jeg ikke rigtig lyst til.
Men du har da ret. Med en ordentlig stor akkutank, kan man godt gå et nummer op i kedelstr.
Med venlig hilsen