Kogeplade strømforbrug

SIdder og kigger på ny kogeplade og kan ikke blive klog på specifikationerne og det er helt generalt for de fleste mærker at det virker ret uklart.
Når de skriver Tilslutningseffekt 6400W, 220V (De mener vel 230V), netledning monteret uden stik, så betyder det vel 2 faser á 230V, dvs. den skal tilsluttes et 3 faset powerstik, ikk?
Men det stik vi har er der allerede tilsluttet en 2-faset ovn.
Det betyder vel at der ikke kan leveres strøm nok.




7 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Ja, det lyder rigtigt.
Vi har 2 uafh. 3-fasede grupper - en til komfuret og en gruppe til ovnen (og lidt stikkontakter i køkkenet).
Kogepladen optager en max effekt på 6400w hvis den tilsluttes 1 fase (230v)
Men den skal tilsluttes minimum 2 faser så bliver belastningen jo fordelt ud på de 2 faser, alså ca 3200w pr fase, ved 16A er der ca 3680w pr fase, så intet problem.

Jeg tro ikke din ovn er tilsluttet 2 faser, den er nok tilsluttet 1 fase og nul. Det er almindeligt for ovne, medmindre du har en industriovn der kræver 400v
SIdder og kigger på ny kogeplade og kan ikke blive klog på specifikationerne og det er helt generelt for de fleste mærker at det virker ret uklart.
Når de skriver Tilslutningseffekt 6400W, 220V (De mener vel 230V), netledning monteret uden stik, så betyder det vel 2 faser á 230V, dvs. den skal tilsluttes et 3 faset powerstik, ikk?
Men det stik vi har er der allerede tilsluttet en 2-faset ovn.
Det betyder vel at der ikke kan leveres strøm nok.
 
Din kogeplade kan sikkert tilsluttes 2 faser, nul og jord. Det betyder, at du kan tilslutte en kogeplade med en effekt på 7,5 kW. Din ovn er sikkert tilsluttet 1 fase og nul og selvfølgelig jord. Det skal være noget af en kraftig ovn, for at den er tilsluttet 2 faser og nul. Derfor har jeg skrevet, at din ovn sikkert er tilsluttet 1 fase og nul.
En tilsluttet effekt på 6400 W er ikke lovlig i DK, så tilslutningen skal være med 2 faser og nul. Dit stik eller tilslutning kan sikkert levere strøm nok. Det kræver bare at gruppen har 16 A sikringer.

fase
Husk også at have klar til stikkontakter. Vi har delt ud på 2 faser til de 6 stikkontakter i køkkenet. Så kan både brødrister, kaffemaskine og air-fryer kører samtidig.
Thomas_Mygind skrev den 18-06-2024 20:17:42

Husk også at have klar til stikkontakter. Vi har delt ud på 2 faser til de 6 stikkontakter i køkkenet. Så kan både brødrister, kaffemaskine og air-fryer kører samtidig.

Nu skal stikkontakter i et køkken i forvejen være del på to mindst faser. Så (lys)grupper vil være passende. To grupper er ikke en to polet gruppeafbryder, men to enpolede gruppeafbrydere.


fase
Annonce
S. Fabrin skrev den 18-06-2024 20:12:23

SIdder og kigger på ny kogeplade og kan ikke blive klog på specifikationerne og det er helt generelt for de fleste mærker at det virker ret uklart.
Når de skriver Tilslutningseffekt 6400W, 220V (De mener vel 230V), netledning monteret uden stik, så betyder det vel 2 faser á 230V, dvs. den skal tilsluttes et 3 faset powerstik, ikk?
Men det stik vi har er der allerede tilsluttet en 2-faset ovn.
Det betyder vel at der ikke kan leveres strøm nok.
 
Din kogeplade kan sikkert tilsluttes 2 faser, nul og jord. Det betyder, at du kan tilslutte en kogeplade med en effekt på 7,5 kW. Din ovn er sikkert tilsluttet 1 fase og nul og selvfølgelig jord. Det skal være noget af en kraftig ovn, for at den er tilsluttet 2 faser og nul. Derfor har jeg skrevet, at din ovn sikkert er tilsluttet 1 fase og nul.
En tilsluttet effekt på 6400 W er ikke lovlig i DK, så tilslutningen skal være med 2 faser og nul. Dit stik eller tilslutning kan sikkert levere strøm nok. Det kræver bare at gruppen har 16 A sikringer.

Ja ovnen er nok kun 1 fase, det lyder helt rigtigt.
Nu sidder der så et 5 polet stærkstrømsstik hvor ovnen pt. er tilsluttet på 1 fase og skal så have tilsluttet kogepladen på de 2 sidste faser, men er det tilladt at have tilsluttet to apparater til samme stik, jeg tænker der er jo ikke rigtig plads til to kabler uden man fjerner yderplasten på kablet og så er der jo det med træk aflastningen.


Du må ikke fjerne kappen på kablerne. Din beskrivelse tyder på, at du har et "komfurstik". Det er før set, at der er ført to kabler ind under aflastningsbøjlen. Det er ikke efter reglerne. Så jeg ville få lavet et udtag, hvor du kan slutte begge dele til. Det kræver en indsats af en elektriker.

fase
 Følg tråden