Hej kloge mennekser,
Mine gulvvarme shunte på hhv. Stueetagen og 1.salen, giver ikke ønsket varme.
Jeg har indirekte fjernvarme med unitten siddende i kælderen. Fremløbs temperaturen fra unit er sat “højt” til 50ºC men falder til hhv. Til 27ºC i stueetage shunten og til 25ºC i shunten på 1. sal. Både fremløb manifold of retur manifold har samme temperaturer.
Jeg mener, at denne store temperatur forskel ikke alene kan skyldes varmetab (dårlig isoleret hus) men noget, der ikke fungere i systemet, der ikke virker optimalt.
Min teori bygger på om pumpen(erne) i shunten suger kraftigere end pumpen i FJV unit presser, og derved suges det kolde vand fra retur manifold frem for frisk “varmt” fra fremløb fra unit. Når pumpen i shunten slukkes kommer der varme på fremløb i manifolden i shunten – tændes pumpeshunt igen bliver fremløb manifold kold.
Spørgsmål: Giver min teori mening? Og kunne der være andre årsager og løsninger herfor? Se billeder
Yderligere data
•GV på trægulve (jeg ved godt at fremløbs temperaturen skal være max 38ºC for trægulve).
•Gulv I stue etagen isoleret ed 150mm
•Hus isoleret med hulmurs isolering
•Fremløb 50ºC med varmekurv hældning: 1.3 (sat højt med vilje)
•Stueetage 98vm 1.sal 68 kvm
HandyMan85 - Du skal ikke svare i øst, når du bliver spurgt i vest.