1,5 kvadrat kabel til 16 ampere?

Jeg har bemærket at der er sat 1.5 kvadrat kabel til en gruppe med 16amp. Er dette lovligt?  Bør kablet ikke være af 2,5 kvadrat? Må man alternativt skifte 16A sikringen ud med en 13A? (Se billede)

PFT



Venlig hilsen



Mads
Jeg har bemærket at der er sat 1.5 kvadrat kabel... Vis hele indlægget
45 svar
 Følg tråden
Der er 40 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
13 A Max det  står der også skrevet på internettet jeg har aldrig skrevet 16 A det kræver 2.5 kvadrat

 

Lad det være vi bliver aldrig enige kan jeg fonemme men hvordan kan det være at på internettet stå 13A når du påstår at at Max 10A er det ,så det være vrøvl de skriver ellers må du forklare skåret i bølgepap hvorfor at man for år tilbage skrev at 13 A max istedet for 10A i en almindelig installation
 

 

Jeg holder med Erik. Det er rigtigt, at det før var lovligt med 13A. Men skyldes en særlig regel i DK, der hed 70% reglen. Det blev ændret, da det ny regelsættet blev indført. Nu gælder det, at du skal beregne føringen for, at du må sikre 1,5 mm2 med 13A .

fase
Det er rent svar tak

 

 Følg tråden