Vi har i forbindelse med renovering lavet gulvvarme i 2/3 af vores hus, vi har 3 radiatorer tilbage nu som sider i værelser de er 1-strengs, vi kan ikke få varme nok på radiatorerne nu, og jeg tænker årsagen er, de sider i den modsatte ende af huset i forhold til gasfyret ca.18 meter og fremløbstemp er ikke høj nok den er 40 grader, hvad kan man gøre ?

Henrik
4 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Hvis de 40° er fremløbstemperaturen til radiatorerne kan du øge temperaturen til f.eks. 50°. Hvis de 40° er temperaturen på gulvvarmen, skal den nok ikke øges. 

fase
Du er så absolut ude i at lave en blandesløjfe til gulvvarmen, så du kan bestemme fremløbstemperaturen på kedlen uden, at det ændrer gulvvarmetemperaturen.

fase
Ok, så arbejder jeg videre med den løsning.