Hej gutter
I det her system, har jeg problemer med to værelser hvor varmt vand bliver presset og presset varm men værelser ikke bliver varme

hvordan var det det var ? Hvis fremløb er varm og retur er lunt; er der så for meget eller for lidt tryk på strengen ? Er det perfekte tryk ikke, at frem er varm og retur kold når der opvarmes?
3 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
På gulvvarme behøver temperaturforskellen mellem frem og retur kun at være lille. Det er tegn på gennemstrømning.
Det er ved radiatorer, at afkølingen helst skal være stor.

fase
S. Fabrin skrev den 15-01-2021 22:32:02

På gulvvarme behøver temperaturforskellen mellem frem og retur kun at være lille. Det er tegn på gennemstrømning.
Det er ved radiatorer, at afkølingen helst skal være stor.

 Ok så ved gulvvarme lunt / varmt frem og tilbageløb; det er positivt ved opvarmning ?

Det er tegn på en tilstrækkelig gennemstrømning og dermed varmeafgivelse til omgivelserne. Der er mange indlæg om gulvvarme, hvis du i søgefeltet skriver gulvvarme.