Lampestik uden jord

Vi har fået købt et par loftslamper, hvor der i brugsanvisningen står, at de skal monteres med jord.

Imidlertid er vores hus af sådan en dato, at der IKKE er jord, hverken i lampestik eller stikkontakter.

Så nu er mit spørgsmål, om jeg må monterer lamperne uden jordforbindelse?

Ved ikke om det er relevant. Men pærene er af G9 typen.

3 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Hvis der er "dobbelt isolerings tegnet" indvendigt - en firkant med en anden inden i, så behøver du ikke have en jord-leder i dit lampeudtag

 

Ikke relevant i DK, hvor det jo er lovpligtigt at have fejlstrømsrelæ.
Jordforbindelsen har ingen funktion i forhold til pæren, der jo kun har to ben (til leder og nul).
Jordforbindelsen er alene en forbindelse af "stellet", hvor fejlstrømsrelæet slår fra, hvis der skulle være overgang fra lederen til stellet.

Se evt. Sikkerhedsstyrelsens meddelelse 07/08 om elinstallationer stk 1.

I ældre huse er der ikke krav om jordforbindelse overalt, hvis der er hpfi relæ. Så du må gerne sætte dem op uden at tilslutte jordledning.


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik