Kloak/afløb på bad på 1 sal

Vi er ved at tegne et badeværelse som skal være på en kommende 1 sal. Badet på 1 sal kommer til at ligge delvis overpå badet i stueetagen.

Badet på 1 sal skal indeholde brus, vask, toilet, vaskemask/tumbler og badekar.

Udfordringen er naturligvis rørføringen. Vi har undersænket loftet i stueetage badet. Det er området markeret med rødt. Det grå område er skråvæggen indtil 1,5 i højden.

Faldstammen er markeret med rød i bruseområdet.

Den optimale indretning vil se således ud:

Men det giver en udfordring med rørføring fra toilettet. Vi kan ikke trækket det lige over til faldstammen, pga spær.
Så spørgsmålet er om man må lave 45/90 graders på afløb så det kan nå over til faldstammen?
Eller andre gode løsninger?
På forhånd tak.

 

8 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Man kan som maks bøje 45 grader. men der kan ske en lempelse, hvis man vil have en større grad på. Det gøres ved, at man som minimum sætter et afløbsrør på 300 mm imellem bøjningerne.

Altså.  45 graders bøjning - min. 300 mm afløbsrør - 45 graders bøjning.

 

 


Med venlig hilsen
Martin H.

Bygningskonstruktør / Energikonsulent
Skitsering - Byggeansøgning - Udbud - Tilsyn og byggeledelse.
Projekt,- projektering- og byggeledelse.
Arkitektfirmaet ARKIdesign ApS
Der er jo undersænket loft på noget af rummet under. Så kunne man føre toilettet således?

 

Ser ud til at man må retningsændre op til 88 grader fra en enkelt installationsgenstand.


"På ledninger, der fører afløb fra mere end én installationsgenstand, bør bøjninger over 45 grader ikke anvendes. Hvis der på en ledningsstrækning er behov for 90 graders retningsændring, bør der indskydes et lige ledningsstykke på 0,30 m mellem 2 stk. 45 graders retningsændringer"

"På ledninger fra en enkelt installationsgenstand må der udføres retningsændring på maks. 88 grader. Der skal så placeres en rensemulighed inden der foretages flere retningsændringer"
Det med de 88 grader er retningsbestemt fra lodret til vandret plan.
Og ikke i det vandrette plan. Hvor der gælder det jeg skrev.

Med venlig hilsen
Martin H.

Bygningskonstruktør / Energikonsulent
Skitsering - Byggeansøgning - Udbud - Tilsyn og byggeledelse.
Projekt,- projektering- og byggeledelse.
Arkitektfirmaet ARKIdesign ApS
Annonce
Ok.

0,30 m rør virker som et meget stort rør mellem 2 etager.
Skrevet af Thomas78 på 26-02-2015 14:33
Ok.

0,30 m rør virker som et meget stort rør mellem 2 etager.

 

det er længden af røret mellem bøjningerne !   

ikke diameteren

 


Det vi ikke når i dag ........skal vi da ikke lave om i morgen

Ah. Tak. Godt jeg ikke er kloakmester... :-)